室内电气安装常识

室内电气安装常识

1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

(3)金属线管适用范围——除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。
    (6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线镀锌铁线的最小截面应不小于6mm2。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才; d13-20mm管径的管路,其间距为1m。 d25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。 d40-50mm管径的管路,其间距为2m。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。
 
(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。
    (11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。
    (12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。 (14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径:
    1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。
    2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。
    3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。

TOP

 

回复:室内电气安装常识

(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:
    1)管子全长超过20m,无弯曲时。 2)管子全长超过14m,只有一个弯曲 时。
    3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。 4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。

TOP

 