1/2页12 跳转到查看:1028
发新话题 回复该主题

安装空调“四大注意”

安装空调“四大注意”

进入夏季,关于空调问题的投诉案件逐渐增多。工商部提醒消费者,安装空调“四注意”:
第一,在收货时应检查空调器是否完好,随机文件和附件是否齐全;待装空调器应附有生产厂产品合格证、保修卡和安全认证标志。在安装人员的协助下应检查自家的电源、电压、电表容量、保护开关、漏电保护器等是否能满足其待装空调器的要求。
第二,确定空调的安装位置时,应尽量避开易燃气体发生泄漏的地方;尽量避开人工强电、磁场直接作用的地方;尽量避开易产生噪音、振动的地点;尽量避开自然条件恶劣的地方,儿童不易触及的地方。
第三,安装空调时,应尽量选择空调器的随机附件,不要为追求美观而随便更换、省略。购买分体式空调器的,最好不要选择在雨天进行安装。
第四,安装完毕后,认真检查。此环节非常重要,切勿因空调安装完成后而急于收尾,应与安装工人共同填写安装凭证单,签字备案。同时还应向工作人员了解空调器的使用、维护、保养的必要知识。最后按照使用说明书的要求进行试运行,试运行时间不应少于30分钟。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

空调是一种特殊的家用电器,它出厂后实际只是一种半成品,“三分质量,七分安装”。很多消费者认为,购买空调都有师傅上门为我们安装,在安装方面我们不用懂。但是,空调要是安装、调试不好,就会带来一系列毛病。这不仅会影响使用效果,还会增添许多麻烦。如何了解安装空调的一些注意事项。就此,记者采访了沙园家电售后部主管张柏坚。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

打空调孔要注意高度

  张柏坚说,空调孔要位于天花板下方300mm以下,因为一般空调机器的高度是300左右,而孔的位置要比空调略低才有利于排水(插座的高度控制同空调孔,但是需要和孔错开,不能在完全同一水平上,因为插座和排水管是同一位置引出的,为了避免打架)。如果要安装阴脚线、挂镜线等对空调位置有影响的,空调孔位置也要相应下调。同理,如果需要穿过几堵墙来安装空调的话,每堵墙上的空调孔位置也应依次下降,形成微坡,便于排水。打空调孔的时候记得要求工人在操作时稍微注意下,把孔本身的位置也打成微斜坡。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

防止室内室外漏水

  一方面是要防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外,否则家里淹起来就麻烦了;另外一方面是要防止室外漏水。空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出。所以安装空调时要特别注意让安装人员安装室外机出水嘴和出水管。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

室内机不要正对着

  人的位置

  张柏坚表示,安装室内机的时候切勿装在正对人的位置,比如房间安装空调的时候就不要正对着床。另外,要水平安装在平稳、坚固的墙壁上,其进气和出口要保持通畅;空调的顶部要留20~25cm的高度,以便空调进行抽气;筒管的安装尽量减少拐弯处,尽可能水平,才有利于空调的流通速度。此外,在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏,否则空调制冷效果将大幅下降。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

留意室外机位

  室外机安装的位置要选择在有利于今后维修和保养的地方,而且要保证支架的质量,要牢固,要水平安装在平稳、坚固的墙壁或天台、阳台上,其进气口和出气口保持通畅。另外,要避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通。如果你装的是冷暖型空调,室外机要尽量选择不要有西北风吹到的地方。

  另外,张柏坚还建议广大消费者,购买安装空调要找有售后服务网点的大型电器商场,因为他们有专业的安装人员,售后服务也会更加有保障有质量。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

空调安装!注意事项!

施工方案

u 安装工程
会审图纸及技术交底、人力组织、机具进场、材料采购进场。
支托架、空调风管制作。
空调风管、水管、电气管线打墙体剔槽。
风机盘管的吊装。
支托架安装、空调水系统管道安装、电气管线敷设。
空调风管安装及保温。
设备吊装固定及管道连接。
空调水系统清洗、试压、试漏,空调水管道保温。
开机试验、运行。
系统最后整理(成品保护、清理场地、撤场)。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

4.风机盘管
1)定位
风机盘管的安装位置,可根据各种户型结构特点以及用户的爱好来进行定位,但原则上应使风、水管路越短越好,其中应使送风管长度不超过1米(超过1米,应选用高静压风机盘管),以免造成送风量衰减。尽量减少风、水的拐管,以减少管路的阻力,并便于以后的维修和保养的操作。
2)安装
确保顶部吊挂件有足够的强度来承受机组的重量(如每处膨胀拴不小于M8,吊杆不小于φ8的圆钢)。定好吊杆位置,并检查是否与机组对准,检查吊杆是否可靠。吊杆与风机盘管吊装孔连接处必须上下备螺母并拧紧。安装过程中应注意保护凝水盘外保温层。机组安装时应保持其相对的垂直,并用水平尺检查。保证凝水盘排水畅通。风机盘管接好后至装修完工前应有防止杂物进入凝水盘的防护措施。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

5.水路管道系统安装
按管道设计原理图进行现场设计和施工,系统安装完毕必须进行试压检漏,以避免装修封顶后漏水造成的返工。支管应从主管上面或侧面接出,以避免管路局部气阻。主管、支管如确实需要局部上下拐弯时,应在最高点装自动排气阀。应使管内气体随水流进入主管中的排气阀或进入风机盘管以便排除,任何情况下不得出现倒坡。倒坡会严重影响风机盘管制冷(制热)效果。
冷凝水管选用镀锌钢管,应低于风机盘管存水盘,并按5‰(如现场情况不容许,冷凝水管坡度仍不得小于3‰)的坡度架设冷凝水管,并不得在管道中出现下凹的波浪现象,避免在管道中存水和气阻,造成排水不畅,水路管道系统安装时还需注意如下事项:
1)进回水管与风机盘管连接处,必须采用软管连接。冷凝水管与风机盘管冷凝盘间采用加筋塑料管作为软连接,两头必须用喉箍锁紧,并设固定卡子。单台冷凝水管管径不小于DN20。
2) 系统安装完毕后,应以空调系统顶点工作压力加0.8MPa,(一般户式推荐0.6MPa)进行水压试验(试验压力不小于0.4MPa),检查系统无渗漏,10分钟内压力降≤0.02MPa为合格。冷凝水管应进行闭水试验,不渗不漏为合格。然后包保温绝热,以防止热量散失和产生冷凝水。
3)水管架设安装必须有足够的支架固定。
4)系统必须具备安全泄压阀(预设为0.5Mpa),以适应水系统因温度变化而造成的体积变化,安全泄压阀设在系统补水管上,间有止回阀功能,防止系统水回流。
5)在水管最低点适合位置设排水阀,并接至房间下水口处。
6)空调水系通管道应通水冲洗,至排水清净为合格。室内机的进水口必须安装密网的水过滤器(每厘米16孔)。
7)风机盘管支管阀门应尽量靠近风机盘管,阀门手柄安装位置应便于维修。

TOP

 

回复:安装空调“四大注意”

u 管道安装
安装要点:见暖通施工规范91S-B6
5)风管及风口安装
风管管道指风机盘管连接的送、回风管道。(详见风管布置图及风口选型表)。风管及风口须与装饰密切配合,在满足空调效果的前提下,尽量配合装饰对吊顶标高、风口布置等的要求。风管及风口的制作详见《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97相关内容。
特别注意:风机盘管送风管应平滑引出,不得急剧转向。
6)电源及控制系统
电源及控制系统的电线敷设必须严格执行国家电气标准,具体注意事项如下:(详见各单元器件控制系统接线图)

TOP

 
1/2页12 跳转到
发表新主题 回复该主题