无忧安居社区

首页 » 安居工程 » 装修讨论 » 安装空调“四大注意”
QQ驿站 - 2008-6-12 15:03:00
进入夏季,关于空调问题的投诉案件逐渐增多。工商部提醒消费者,安装空调“四注意”:
第一,在收货时应检查空调器是否完好,随机文件和附件是否齐全;待装空调器应附有生产厂产品合格证、保修卡和安全认证标志。在安装人员的协助下应检查自家的电源、电压、电表容量、保护开关、漏电保护器等是否能满足其待装空调器的要求。
第二,确定空调的安装位置时,应尽量避开易燃气体发生泄漏的地方;尽量避开人工强电、磁场直接作用的地方;尽量避开易产生噪音、振动的地点;尽量避开自然条件恶劣的地方,儿童不易触及的地方。
第三,安装空调时,应尽量选择空调器的随机附件,不要为追求美观而随便更换、省略。购买分体式空调器的,最好不要选择在雨天进行安装。
第四,安装完毕后,认真检查。此环节非常重要,切勿因空调安装完成后而急于收尾,应与安装工人共同填写安装凭证单,签字备案。同时还应向工作人员了解空调器的使用、维护、保养的必要知识。最后按照使用说明书的要求进行试运行,试运行时间不应少于30分钟。
科比仔 - 2008-7-7 10:39:00
空调是一种特殊的家用电器,它出厂后实际只是一种半成品,“三分质量,七分安装”。很多消费者认为,购买空调都有师傅上门为我们安装,在安装方面我们不用懂。但是,空调要是安装、调试不好,就会带来一系列毛病。这不仅会影响使用效果,还会增添许多麻烦。如何了解安装空调的一些注意事项。就此,记者采访了沙园家电售后部主管张柏坚。
科比仔 - 2008-7-7 10:39:00
打空调孔要注意高度

  张柏坚说,空调孔要位于天花板下方300mm以下,因为一般空调机器的高度是300左右,而孔的位置要比空调略低才有利于排水(插座的高度控制同空调孔,但是需要和孔错开,不能在完全同一水平上,因为插座和排水管是同一位置引出的,为了避免打架)。如果要安装阴脚线、挂镜线等对空调位置有影响的,空调孔位置也要相应下调。同理,如果需要穿过几堵墙来安装空调的话,每堵墙上的空调孔位置也应依次下降,形成微坡,便于排水。打空调孔的时候记得要求工人在操作时稍微注意下,把孔本身的位置也打成微斜坡。
科比仔 - 2008-7-7 10:40:00
防止室内室外漏水

  一方面是要防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外,否则家里淹起来就麻烦了;另外一方面是要防止室外漏水。空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出。所以安装空调时要特别注意让安装人员安装室外机出水嘴和出水管。
科比仔 - 2008-7-7 10:40:00
室内机不要正对着

  人的位置

  张柏坚表示,安装室内机的时候切勿装在正对人的位置,比如房间安装空调的时候就不要正对着床。另外,要水平安装在平稳、坚固的墙壁上,其进气和出口要保持通畅;空调的顶部要留20~25cm的高度,以便空调进行抽气;筒管的安装尽量减少拐弯处,尽可能水平,才有利于空调的流通速度。此外,在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏,否则空调制冷效果将大幅下降。
科比仔 - 2008-7-7 10:40:00
留意室外机位

  室外机安装的位置要选择在有利于今后维修和保养的地方,而且要保证支架的质量,要牢固,要水平安装在平稳、坚固的墙壁或天台、阳台上,其进气口和出气口保持通畅。另外,要避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通。如果你装的是冷暖型空调,室外机要尽量选择不要有西北风吹到的地方。

  另外,张柏坚还建议广大消费者,购买安装空调要找有售后服务网点的大型电器商场,因为他们有专业的安装人员,售后服务也会更加有保障有质量。
宇飞 - 2008-7-7 11:01:00
空调安装!注意事项!

施工方案

u 安装工程
会审图纸及技术交底、人力组织、机具进场、材料采购进场。
支托架、空调风管制作。
空调风管、水管、电气管线打墙体剔槽。
风机盘管的吊装。
支托架安装、空调水系统管道安装、电气管线敷设。
空调风管安装及保温。
设备吊装固定及管道连接。
空调水系统清洗、试压、试漏,空调水管道保温。
开机试验、运行。
系统最后整理(成品保护、清理场地、撤场)。
宇飞 - 2008-7-7 11:02:00
4.风机盘管
1)定位
风机盘管的安装位置,可根据各种户型结构特点以及用户的爱好来进行定位,但原则上应使风、水管路越短越好,其中应使送风管长度不超过1米(超过1米,应选用高静压风机盘管),以免造成送风量衰减。尽量减少风、水的拐管,以减少管路的阻力,并便于以后的维修和保养的操作。
2)安装
确保顶部吊挂件有足够的强度来承受机组的重量(如每处膨胀拴不小于M8,吊杆不小于φ8的圆钢)。定好吊杆位置,并检查是否与机组对准,检查吊杆是否可靠。吊杆与风机盘管吊装孔连接处必须上下备螺母并拧紧。安装过程中应注意保护凝水盘外保温层。机组安装时应保持其相对的垂直,并用水平尺检查。保证凝水盘排水畅通。风机盘管接好后至装修完工前应有防止杂物进入凝水盘的防护措施。
宇飞 - 2008-7-7 11:02:00
5.水路管道系统安装
按管道设计原理图进行现场设计和施工,系统安装完毕必须进行试压检漏,以避免装修封顶后漏水造成的返工。支管应从主管上面或侧面接出,以避免管路局部气阻。主管、支管如确实需要局部上下拐弯时,应在最高点装自动排气阀。应使管内气体随水流进入主管中的排气阀或进入风机盘管以便排除,任何情况下不得出现倒坡。倒坡会严重影响风机盘管制冷(制热)效果。
冷凝水管选用镀锌钢管,应低于风机盘管存水盘,并按5‰(如现场情况不容许,冷凝水管坡度仍不得小于3‰)的坡度架设冷凝水管,并不得在管道中出现下凹的波浪现象,避免在管道中存水和气阻,造成排水不畅,水路管道系统安装时还需注意如下事项:
1)进回水管与风机盘管连接处,必须采用软管连接。冷凝水管与风机盘管冷凝盘间采用加筋塑料管作为软连接,两头必须用喉箍锁紧,并设固定卡子。单台冷凝水管管径不小于DN20。
2) 系统安装完毕后,应以空调系统顶点工作压力加0.8MPa,(一般户式推荐0.6MPa)进行水压试验(试验压力不小于0.4MPa),检查系统无渗漏,10分钟内压力降≤0.02MPa为合格。冷凝水管应进行闭水试验,不渗不漏为合格。然后包保温绝热,以防止热量散失和产生冷凝水。
3)水管架设安装必须有足够的支架固定。
4)系统必须具备安全泄压阀(预设为0.5Mpa),以适应水系统因温度变化而造成的体积变化,安全泄压阀设在系统补水管上,间有止回阀功能,防止系统水回流。
5)在水管最低点适合位置设排水阀,并接至房间下水口处。
6)空调水系通管道应通水冲洗,至排水清净为合格。室内机的进水口必须安装密网的水过滤器(每厘米16孔)。
7)风机盘管支管阀门应尽量靠近风机盘管,阀门手柄安装位置应便于维修。
宇飞 - 2008-7-7 11:02:00
u 管道安装
安装要点:见暖通施工规范91S-B6
5)风管及风口安装
风管管道指风机盘管连接的送、回风管道。(详见风管布置图及风口选型表)。风管及风口须与装饰密切配合,在满足空调效果的前提下,尽量配合装饰对吊顶标高、风口布置等的要求。风管及风口的制作详见《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97相关内容。
特别注意:风机盘管送风管应平滑引出,不得急剧转向。
6)电源及控制系统
电源及控制系统的电线敷设必须严格执行国家电气标准,具体注意事项如下:(详见各单元器件控制系统接线图)
宇飞 - 2008-7-7 11:03:00
(1)电源线按各种机型的输入功率选择合适截面积的导线。并要求在其供电回路上安培比率相当的保险丝或断路器。供电电缆不得用两节电缆相接。
(2)各机组必须良好的接地,以防止绝缘失效造成的危害。
(3)试插入接线端子的电线(导体),用绝缘胶带包好,使之不能与任何电器或金属件接触。
(4)室内吊顶走线应采用电气专用PVC线管及PVC接线方盒并加盖(不得使用再生材料接线盒),布管应弹线,横平竖直,并加以固定。空闲管弯管后不应有皱褶现象。应合理布置接盒,方便维修及换线。
(5)电线的连接要严格按接线图施工,确保所有的接线紧固,特别是室外机的电源线端子连接松动,很容易造成主机损坏。
(6)通讯线与机房、室内机、各末端温控器的连接,可根据安装实际情况采取串联或串、并联相结合的连接方式。
(7)末端温控器即是操作控制器,所以末端温控盒的安装位置必须放置在便于操作和适合采样环温的区域。在安装末端温控盒的墙面开一个孔,并用普通墙面插座开关(86×86)的后座暗盒埋在墙里,并沿暗盒布线方向的墙面开槽(必须使用电动云石机开槽,必须弹出垂直线),埋入3/4英寸的PVC管。
(8)不允许多台(超过两台)风机盘管并联,由同一开关进行控制,以免烧坏电机。
宇飞 - 2008-7-7 11:03:00
u 系统调试
1. 水路系统
水路系统调试的目的是为了使各风机盘管、室内机及进回水管充满循环水,并排出系统内的空气,具体操作步骤如下:
1)接通与自来水管相通的自动补水阀,使自来水进入整个水系统。
2)打开管路上的排水阀,有水排出后关闭排水阀。
3)打开风机盘管上的手动排气阀,排尽空气后关闭排气阀。
4)检查水泵连接情况,然后接通电源。打开水泵,这时水泵即工作,在水泵运行时,系统中尚未排出的空气将不断的往室内机循环和各末端风机盘管里赶,所以必须再次对循环水箱顶部的排气阀和末端的风机盘管上的排气阀进行排气,直至没有空气排出为止,排空结束后把手动排气阀关闭。
5)在水泵运转状态下必须打开水泵排气面板,松开水泵顶部排气螺塞排气,直至排清空气并有水流处后再旋紧塞 。
6)拆下过滤器排污螺冒,排出滤网上的杂质,确保循环系统中所有杂质或氧化物均已清除干净。
2. 机组系统运行和调试
宇飞 - 2008-7-7 11:03:00
系统运行前应全面检查一次,系统电器绝缘器应符合国家安全标准,接线准确无误,电气连接处无松动、滑脱,经检查合格后方可接通电源,具体调试步骤如下:
1) 室内风机盘管、各末端控制器接通交流单相220V电源。
2)任意开启1个末端温控操作器,夏季开制冷运行,冬季开制热运行,(详细操作方法件使用说明书),操作末端的风机盘管应立即运行。
3)运行约30分钟后手感风机盘管出风温度是否有明显变化,一般进出水温差应不低于3℃。
4)分别检查各房间末端控制盒及风机盘管能否正常工作,并调整各末端装置的供水阀,使水的分配量能满足各风机盘管及房间的需要。
1) 经调试运行一段时间后,关机退出运行。
u 竣工验收
1. 竣工验收是施工单位按标准要求将质量合格的工艺交业主单位的验收过程。
2. 工程各系统外可按下列项目检查:
1) 风管表面平整、无破损、接管合理;风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处无明显缺陷。
2) 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活、操作方便,动作可靠。
3) 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口的可调节部件应能正常动作。
4) 管道、阀门及仪表安装位置应正确,无水、气渗漏。
5) 设备安装的精度,其偏差应符合验收规范有关条文的规定。
6) 风管、部件、管道及支、吊架形式、位置及间距应符合验收规范和管道安装工艺有关条文的规定。
7) 风管、部件、管道及支架的油漆应附着牢固,漆膜厚度均匀,颜色与标志符合设计要求。
8) 绝热层材质、厚度应符合设计要求。表面平整、无断裂和松弛。室外防潮层或保护壳应顺水搭接,无渗漏。
9) 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管自然,无强扭。
10) 施工过程中对顾客的财产进行了有效的保护,对房屋等固定资产的改动是在征得了业主及相关方同意的情况下进行的。
宇飞 - 2008-7-7 11:04:00
3.在联合试运转中,应检查系统各设备的运转情况,无负荷系统联合试运转的测定及调试的内容应符合验收规范有关条文的规定。
4.工程验收时,应提供下列文件及纪录:
1) 设计修改的证明文件和竣工图。
2) 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证或检验资料。
3) 隐蔽工程验收纪录和中间验收纪录
4) 空调水管道压力试验纪录。
5) 空调系统联合运转的测定与调试纪录。
宇飞 - 2008-7-7 11:04:00
u 交工验收
交工验收应由施工单位向业主移交质量合格的工程。
u 施工资源配备
1. 施工管理结构组织网络
u 施工进度计划
u 施工质量及安全控制
1.质量管理网络
2.质量控制措施
n 施工单位对本单位施工的工程质量负责
n 加强对设计图纸的审核,对影响使用功能的问题应及早纠正。
n 严把材料及设备进货关。
n 工程所用的设备材料,应具有产品质量出厂检验合格证
n 落实质量责任制,抓好员工培训,提高员工质量意识。
n 对吊顶内管道,应附合有关消防规定。
n 设立质量专责负责人,对每道工序进行质量跟踪。
n 定期召开质量问题座谈会,不断改进施工工艺
n 对确有质量问题,应及时进行返修
n 对已经完工的设备进行自检,以确保工程质量
3.产品保护措施
n 提高成品质量保护意识,明确各工种对质量保护责任
n 材料质量应符合相关规范和合同要求
n 在施工中对已安装的设备进行保护处理,如包扎等
n 产品进场要进行交接验收,材料及设备应堆放整齐
n 对已施工完毕的设备要及时对甲方进行移交
n 对可能被意外损坏的部分设备,尽量在最后阶段安装
n 提高产品保护意识,对可能被他们损坏的部分要做醒目表识
n 在安装过程中,设备安装要牢固可靠
宇飞 - 2008-7-7 11:04:00
4.安全防火措施
n 施工现场未经批准不得动用明火,明确动火必须办理动火 审批手续,并配备灭火器材
n 严禁使用电炉,未经同意不得使用电热气具
n 危险品仓库及施工现场严禁吸烟
n 不准私接拉电线,不得随意挪动或损坏
n 特殊工种必须持证上岗,严违章操作
5、安全文明施工条例
1)外出施工必须身着公司工作服
2)进入施工现场后,必须尊重其它专业的施工成果,礼貌待人,遇事多与同事和主管商量,不准野蛮施工。
4)不准打架斗殴,不准骂人
5)牢记安全生产第一,高空作业时必须佩带安全带,并有专人监护
6)施工现场,必须注意防火不准在施工现场吸烟
7)不要带电作业,带电作业时,必须同有专人监护
8)用户对空调系统如有问题需要解答,必须耐心解释,不得对用户无礼,如自己不能全面解释,可建议用户向工程师询问
9)系统安装既满足质量要求。也要力求美观
宇飞 - 2008-7-7 11:04:00
10)施工过程中,必须作到行为文明:
(1) 在地面装潢 已完在的现场进行安装饰时,必须对地进行保护措施
(2) 在墙上开孔时,必须小心谨慎,不要打坏水管、电线管、踢脚线,天花线等物件
(3) 在跨窗施工时,必须保护窗台和窗扇,
(4) 施工完毕后在对金属物件补刷防绣漆和面漆时,必须保护机组或其它物面,不准污染其它物面。
(5) 在每日施工结束时,应将当日的施工垃圾进行整理,退场前统一进行处理。
(6) 在混凝土上开孔后。应及时对地面进行清理。
(7) 必须由装潢队伍修补的孔洞,应向业主或装潢队伍说明。
高山情 - 2008-7-7 13:46:00
我家的空调不致冷,烦死了
1